Osobně bych to udělal takto:
1) Vypustil užitkovou vodu u výměníku, vypnul ohřev vody
2) Stávající termostat bych nastavil na požadovanou teplotu (např. 5 st.)
3) Jako pojištění pro případ nějaké závady či úbytku tlaku v topném systému bych objekt dovybavil tímto
http://www.prudlo...escription s teplotním čidlem
http://www.prudlo...m-d758.htm a touto celkovou aplikací:
- GSM modul bych umístil do nejchladnějšího prostoru kde je nějaký topný prvek který je napuštěn vodou
- teplotní čidlo bych umístil spojením s tímto prvkem (radiátor, trubka...)
- spínaný výstup z GSM modulu bych spojil dvoužilovým vodičem paralelně k relé termostatu (po přesvědčení, že je zde bezpotencionální napěťový stav ( já např. termostaty spínám přímo samostatně čerpadla a teče mi tam 230V, ale není to standardní zapojení) nebo na vstup spínaní kotle (svorkovnice kotle), podle situace co je blíž
4) Modul GSM bych napájel přímo ze svorek akku
https://www.gme.c...h-p540-188 nebo
https://www.gme.c...h-p540-170 podle toho jak dlouhou dobu chci po výpadku napájení řešit, u první volby bych včetně (pro výpočet) úmyslného 50% poddimenzování kapacity vyřešil zálohu na min. 13h u druhého adekvátně víc.
5) Akumulátor bych zároveň trvale nabíjel nějakou levnou inteligentní nabíječkou např.
http://www.conrad...-a.k250338
- v tomto případě je zaručen běh celého ochranného systému i po výpadku napájení a modulu GSM je dána možnost tento výpadek nahlásit jako alarm.
Na stránkách k modulu GSM je neplatný odkaz na manuál tak jsem ho nahrál sem:
http://ulozto.cz/...manual-pdf
Vše ber jenom jako takový cenově přijatelný nástřel co mě napadl k tomu, abych se dozvěděl o případném problému a vyhnal sousedy na misi, zároveň mohl kotel na dálku kdykoliv ovládat a vyčítat si provozní stavy. Modul GSM by šel zároveń i využít (po doplnění nějakých komponentů) jako prostorový alarm. Snad jsem nenapsal někde nějakou blbost, je poránu, člověku to ještě moc nemyslí. :_