Tak zase rozumně:
Vodiče bych řekl, že jsou v zásadě dobře až na to, že mezi baterky netáhneš minus. Ani 50kou mm2 jen v kladné větvi to nezachráníš. Takhle jsem si naběhl sám...
A ta 16mm2 je určitě zbytečně velká když jde jen o 0,5m.
Celkově je to dost předimenzované (pokud jsou ta čísla průřezy v mm2). Samozřejmě nevadí, pakliže je zvládneš v konektorech a svorkovnicích.
Ale myslím, že např. Jagi to má rozumněji voleno.
Samozřejmě to chce klíčové trasy přepočítat podle úbytku napětí (bufík, chladnička - startovací proud aby nevypadávaly od podpěťových ochran, propoj baterek ať to dobíjí). Tak obětavý tu asi nikdo není aby to udělal za tebe.

Pojistky bych řešil podle Kutila1 - o něco větší než je proud. Když tak je zvětšíš. Prkotina.
Nezapomeň, že platí zhruba: ohřátí kabelu je úměrné na něm ztracenému výkonu, tj úbytek napětí na něm krát protékající proud.
Proto krátký kabel může být tenčí. Ať nekupuješ milion různých průřezů kabelů.