Ach ne! Kde je JavaScript?
Váš webový prohlížeč nemá povolen JavaScript nebo nepodporuje JavaScript. Pro správné zobrazení tohoto webu nebo pro upgrade na webový prohlížeč, který podporuje JavaScript, povolte JavaScript ve webovém prohlížeči.
Výkup karavanu! Vykoupíme Váš obytný vůz, nebo karavan za hotové,volejte 606118358 www.vykupkaravanu.cz
Partneři webu:
odak.cz topkaravany.cz

Caravaning-brno

Lednice Dometic v režimu plyn zhasíná

Poslední aktualizace před 2 roky
J
JménoČlen
Přidáno před 2 roky
Předpokládám, že automaticky, tedy dokud teplota v lednici nedosáhne nastavený, pojede plamen naplno.
Aspoň si to tak představuju analogicky s funkcí Truma topení, které přesně takhle funguje (aspoň u mýho přívěsu z roku 87 :-)) U lednice mám jen "kohoutek" pro přímé ovládaní plamene a termostat tam je jen pro provoz ze sítě.
B
BolceNováček
Přidáno před 2 roky
Ano, přesně tenhle díl obsahuje zmíněná lednička. Takže by se měl plamen zvětšovat automaticky nebo je stále stejný? Pokud je stejný, tak musí docházet jiným způsobem k úpravě výkonu.
J
JménoČlen
Přidáno před 2 roky
Pokud dráty z termočlánku vedou do https://fixpart.c...pl=1741699 , vypadá to podle mě skutečně na provedení ovládané termostatem podle reálné teploty, takže bez přímé vazby na kolečko, které asi neurčuje přímo velikost plamene, ale nepřímo požadavek na teplotu.
B
BolceNováček
Přidáno před 2 roky
Asi jsem to uvedl špatně. Karavan je "nový" teda pro mne. Jinak samozřejmě starší a lednice stejně tak. Takže její stáří odhaduji na cca 21 let. A předpokládám, že lednice byla v provozu na plyn. Tyhle rady jsem před tím vyzkoušel. Ale nezabralo to. Až po vyčištění kontaktů u termočlánku plamen drží. Spíš mě zajímá, jak lednici vyzkoušet, jestli dostatečně chladí a zajímá regulace plamene, zdali se má plamen po přidání kolečkem zvětšovat? Abych něco nerozebíral zbytečně.

Děkuji
K
karlicČlen
Přidáno před 2 roky
Napětí je asi v pohodě, má být 0,25 až 0,35V.
Zlobit to může, když je méně než 0,18V.

Už ta lednice někdy běžela na plyn, nebo je to premiéra?
Pokud poprvé, tak možná v trubkách k lednici není ještě dost plynu. Drž tlačítko od plynu půl minuty, ale NEZAPALUJ. Počkej 5 minut, až se odvětrá plyn, aby při zapalování nebouchlo a potom zkus normálně zapálit.

Další možnost, pokud máš novou, úplně plnou láhev s plynem a standardně nemáš filtr plynu, tak zapal plynový sporák aspoň na půl hodiny, ať se spotřebuje plyn. Když je láhev úplně plná, může se dostávat tekutá složka do lednice a pak to zlobí.

Další možnost je záruční oprava.

Tak či tak, až to někdy vyřešíš, napiš co to bylo.

The Thermocouple is a component that extends over
the burner assembly so its tip is in the path of the flame.
During normal gas operation, the thermocouple should
produce 25 to 35 millivolts when connected to the lower
circuit board. Any reading below 18 millivolts could cause
erratic gas operation. Note: A reading of 18 or less could
be caused by low gas pressure, carbon build up or im-
proper thermocouple location. The thermocouple should
be centered over the burner and extend over 3 slots. The
control board reads negative millivolts from the thermo-
couple and the positive lead goes to the ground terminal
on the control board or ground strip.
B
BolceNováček
Přidáno před 2 roky
Karavan je nový, takže mi není známo, jaký byl původní stav. Když jsem lednici chtěl zapálit, tak po uvolnění tlačítka ( to jsem zkoušel držet proměnlivě různou dobu), plamen zhasl. Vyčistil jsem kontakty na vypínači a na připojení termočlánku a lednice začala plamen držet. Na termočlánku jsem naměřil max. napětí 0,26V ,což se mi zdá dle dostupných informací málo. Tak jsem si říkal, jestli došlo k úplném otevření ventilu, popř. jestli má tento typ ledničky reagovat otevřením ventilu na množství uvolněného plynu a potažmo velikost plamene?Lednička je Dometic C40/110 (RM 7290).

Děkuji Bolek
K
karlicČlen
Přidáno před 2 roky
Ahoj, bylo to kdysi v pořádku a teď je to nová věc nebo to dělá od začátku? Jaký máš typ lednice?
Není toto také tvůj problém?
https://www.caravan24.cz/infusions/fo...ost_304339

Co se týká velikosti plamínku z hořáku, tak zde je rozhodující, o jaký typ lednice jde. Má lednice Dometic má "termostatické" ovládání plynu, to znamená, že tím kolečkem na lednici měním pouze teplotu v lednici. Poté termostat sám hořák spouší buď naplno na chlazení, nebo na udržení plaveme (pouze dva stavy hoření). Neboli NElze s tím kolečkem ovládání měnit velikost plamene.
B
BolceNováček
Přidáno před 2 roky
Děkuji za odpověď. Plamen slyšet rozhodně není. O jeho hoření ani nevím. Trysku vyndám tak, že odpojím celý hořák a pak vyndám trysku a vyčistím? Nebo je reálná možnost trysku vyndat bez demontáže hořáku? A tryska je na hořáku pouze namáčklá?
J
JménoČlen
Přidáno před 2 roky
Ahoj, správnou velikost napětí z termočlánku neznám, ale pokud se plamínek nemění s otáčením kolečka, logicky si myslím, že to znamená, že nejužší místo průchodu plynu tak je někde jinde, než v "kohoutku", tedy v trysce (přicpané).
Dostatečně hořící hořák lednice je i celkem slyšet, jakmile ho jen vidím a neslyším hučet, je mi jasný, že se nevyhnutelně blíží nutnost téměř laparoskopicky dostat trysku ven a vyfouknout (je za rohem od spodní mřížky připatlaný "medvědím hovnem" a není tam prostor pro ruce, natož vercajk).
[color=#003399]Bery
Beyerland Vitesse 4.00 CT (1987) / Predom Prespol N126a (1976) + Octavka 1,6 LPG ...
Ondra, Kačula, Fanda, Máňa a chlupatej hlídač Bobinka
Rád pomohu s hledáním a opravami hlavně elektrických závad či úpravami, Praha 4 a okolí[/color]
.
B
BolceNováček
Přidáno před 2 roky
Dobrý den, prosím vás, když je napětí na termočlánku 0,26V je to málo? Občas se mi stane, že lednice po puštění tlačítka zhasne. A může to mít také vliv na velikost plamínku, že nereaguje na otočení kolečka (je pořád stejný, teda aspoň se mi zdá)?

Děkuji Bolek
VasuVasuČlen
Přidáno před 6 let
vodiče od termočlánku - dvojkov většinou vede v duté měděné trubce do hlavního ventilu, zakončen převlečnou maticí. Na měření, musí být dva. Nejprve odšroubuj převlečnou matic z hlavního ventilu a tam vidíš dva póly termočlánku. Jeden zapne plynový hořák a drží zatlačený ovládač ventilu, aby to hořelo, druhý na konci termočlánku měří napětí multimetrem. Napětí u dobrého zpravidla bývá 0,8 V Jestli má napětí podstatně menší, nutno vyměnit ! Zpravidla bývá volná převlečná matice u hlavního ventilu, jak jsem psal.
Fiat Knaus 2,8 + dva senioři
AdasAdasČlen
Přidáno před 6 let

hasky napsal:

@hasky -

Adas napsal:

@Adas - Ahoj,
mam problém u své lednice Dometic RML8550 že po zapálení musim strašně dlouho drzet zmáčknuté otočné kolečko regulace plynu, jinak hned zhasne.

A problém č.2 je ze mi lednice Občas z ničeho nic prostě zhasne.

Nevíte co s tím?


Ahoj.Pokud je to tak jak píšeš,asi bych se nejdříve kouknul,zda špička termočlánku,který hlídá plamen je v plameni.Pokud je,tak termočlánek musí "vyrobit" napětí.Ale pozor,napětí jen v milivoltech,tak i sebemenší přechodový odpor je schopný "vyrobit" závadu.

1 : podívat jest li je v plameni špička termočlánku
2 : projít vedení,vyčistit spoje a pak si myslím že by to mohlo být v pořádku - i když - po netu se těžko něco opravuje.


Jak mám multimetrem zmerit to napeti v milivoltech? Kde to zmerim ?
AdasAdasČlen
Přidáno před 6 let
Nebo nevíte někdo,
Kdo to v okolí Prahy opravuje ?
AdasAdasČlen
Přidáno před 6 let
Mrknu na to a dám vědět.

Díky
VasuVasuČlen
Přidáno před 6 let
Pak se stává, ještě další vada, že na druhém konci, termočidla je převlečná matice a je to našroubováno na hlavní ventil. Buď je tato matice volná, nebo kontakt napětí z termočidla zaoxidovaný. Odšroubovat, vyčistit a řádně utáhnout. Dostaneš se k tomu, demontáži předního krytu ledničky,
je tam špatný přístup.
Fiat Knaus 2,8 + dva senioři
AdasAdasČlen
Přidáno před 6 let
Dnes jsem to thermo cidlo jeste trochu posunul do stredu horaku ale stale nic, po uvolnění stlačeného tlacitka na regulaci plynu, plamen zhasne.

Jak a kde mam zmerit to napětí na fom thermocidle ?

Diky
Upravil Adas dne 03.09.2020 21:02, před 6 let
Adas Připojili následující obrazek:
20200902_183002.jpg
haskyhaskyČlen
Přidáno před 6 let

Adas napsal:

@Adas - Ahoj,
mam problém u své lednice Dometic RML8550 že po zapálení musim strašně dlouho drzet zmáčknuté otočné kolečko regulace plynu, jinak hned zhasne.

A problém č.2 je ze mi lednice Občas z ničeho nic prostě zhasne.

Nevíte co s tím?


Ahoj.Pokud je to tak jak píšeš,asi bych se nejdříve kouknul,zda špička termočlánku,který hlídá plamen je v plameni.Pokud je,tak termočlánek musí "vyrobit" napětí.Ale pozor,napětí jen v milivoltech,tak i sebemenší přechodový odpor je schopný "vyrobit" závadu.

1 : podívat jest li je v plameni špička termočlánku
2 : projít vedení,vyčistit spoje a pak si myslím že by to mohlo být v pořádku - i když - po netu se těžko něco opravuje.
AdasAdasČlen
Přidáno před 6 let
Láhev jsem dal novou, ale ten problém trvá už dlouho a párkrát jsem už lahev měnil.

Tak nevím
S
sarikČlen
Přidáno před 6 let
Minulý týden jsem koupil do obytnáku novou ledničku Dometic hned jsem ji zabudoval a druhý den jsme vyrazili na víkend, první den krásně chladila ale druhý den začala zhasínat několikrát jsem ji startoval a po chvíli zhasla, jelikož byl trochu vítr tak jsem dal plachtu aby nefoukalo do komínku a chvíli jela bez problému a pak opět zhasínala. Pak kolega mě poradil at vyměním PB lahev, dal jsem novou a bylo po problému. Podotýkám v bombě jěště bylo podle zvážení 1,5 Kg plynu a vařič i bojler šel normálně- jenže pak jsem obrátil bombu vzhůru nohama a vyteklo z ní asi 1 litr vody
Možná budeš mít ten samý problém zkus vyměnit PB bombu a co se týče startování tak u této ledničky píšou že je potřeba držet zmáčklé kolečko 30 vteřin, před tím jsem měl elekrolux a tam to snad stačilo pustit hned když naskočil plamínek
Jinak s touto novou ledničkou jsem spokojen a můžu ji klidně doporučit sice je menší ale poměrně se do ní vejde dost a cena příznivá 11400 Kč
AdasAdasČlen
Přidáno před 6 let
Ahoj,
mam problém u své lednice Dometic RML8550 že po zapálení musim strašně dlouho drzet zmáčknuté otočné kolečko regulace plynu, jinak hned zhasne.

A problém č.2 je ze mi lednice Občas z ničeho nic prostě zhasne.

Nevíte co s tím?
Adas Připojili následující obrazek:
20200830_180527.jpg
Vy můžete zobrazit všechny příspěvky v tomto fóru.
Vy nemůžete začít nový diskusní příspěvek v tomto fóru.
Vy nemůžete odpovědět v této diskusi.
Vy nemůžete začít v anketu v tomto fóru.
Vy nemůžete na tomto fóru nahrát přílohy.
Vy můžete stáhnout přílohy v tomto fóru.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Adas, sarik, hasky, Vasu, Bolce, Jméno, karlic
Mediální partner

odak.cz

Přihlášení
Ještě nejste členem? Klikněte zde a zaregistrujte se.
Zapomenuté heslo?
Uživatelé online
Hosté online 37
Členové online 0

Celkem členů: 16,824
Nejnovější člen: JanaU
TOPlist

Copyright © 2026

Powered by PHPFusion. Copyright © 2026 PHP Fusion Inc.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Theme by PHP Fusion Inc
91,268,461 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.55189 sekund | Průměrně za: 0.55683 (-0.00988) sekund | Dotazy: 127 | Použitá paměť: 7.76MB/2MB