Presne tak, jde o zemneni, ktere se u menicu nespojuje s jednim z vystupnich vodicu, jako to je v klasickych transformatorovych rozvodech.
V podstate, kdyby clovek jeden vystup uzemnil, tak by skutecne druhy sel vadaskou zmerit jako faze. Ale je to zbytecne a nesmyslne, protoze to, ze je vystup menice plovouci, je vlastne vyhoda. Je to v nekterych smerech bezpecnejsi, ze pri jednom prurazu izolace se neuzavre smycka pres zem.
Bezna siet, TNC ci TNS ma uzemneny neutralny bod transformatora (prve pismeno T, terre). Takze na fazovom vodici vies oproti zemi namerat napatie.
Menic v karavane je vacsinou zapojeny ako izolovany, nie je spojeny s klasickou zemou. IT siet (prve I, insulation). Asi sa ani neda povedat ktory z nich je faza, ktory nulak, su v tomto zapojeni rovnocenne. Ak namerias medzi nimi napatie a idu ti spotrebice, vsetko je vporiadku.
jelikož jsem potřeboval vytáhnout z meniče (z 12V na 220V) tak jsem zjistil že z měniče jde 220V ale není na něm fáze je to pro me záhada. Je tady někdo elektrikář a dokáže stručně vysvětlit jak je možné že s měniče nejde fáze?